1.  现代眼科手术室的合理布局和原则
1) 眼科手术室的布局应遵循空气净化,医学无菌、防止感染、科学管理的原则和建筑设计等在内的多学科综合产物1],体现了医院管理现代化;遵循美国洁净手术部的设计原则在建筑布局上强调三条流线:无菌物品流线原则,污染物品流线原则,医护人员流线原则。
2)眼科手术具有其特殊性:手术精巧,器械精细、昂贵,特别是显微眼科手术仪器设备,其保存和保养标准要求高,室内温度、湿度、洁净度等要求准确,如LASIK仪器设备、飞秒等的保存保养,在这建筑设计上、设置上必须严格要求,以免影响手术效果,减少设备寿命。这在手术室的建筑布局、室内装置和管理上比普通手术室要求更高。
2. 我院眼科手术室布局和管理理念
1)我院眼科手术室在建筑设计上基本按要求,符合功能流程,洁污分开,病人及医护人员进出路线分开,工作人员从手术室大门进去,更换一次拖鞋,再从侧门进入更衣室,更衣后经内侧门出更衣室,经过二次更鞋缓冲区更鞋后,进入到洁净走廊。手术大门外设术中病人家属休息室,病人从患者准备间穿衣、套鞋套到达清洁区,做术前各项准备,通过缓冲区二道门进入无菌区手术室。洁污分区明确,有效的减少流程路线上污染机会,便于管理,清洁,消毒。并采用各类物品通道管理对策,污染物品设立专用通道,手术室有专门朝向的污染物品传送窗,并在建筑时采用无菌物品的传递窗,使无菌物经清洁区与洁净区的传递窗进入手术室洁净域。2眼科手术室的设置与管理和护理服务理念的体现
 眼科手术室的设置与装修理念使用空调,长期保持室内温度在18-23℃,避免仪器受损,使用空气净化技术,可以降低和控制手术室内空气中的微生物的含量,减少术中切开感染的机会。据报道2,使用层流式空气洁净技术,可以有效的降低感染率,手术室采用此种技术,是科技进步与发展的必然结果,是预防和降低手术切口感染率的重要条件。采用空气除湿机,长期保持室内湿度在所需的界限(一般40~55%)。
 眼科手术室器械清洗和保养具有特殊性:眼科的手术器械精细,昂贵,在清洗的过程中容易造成损害,所以,我们采用超声波清洗器,即安全又清洗彻底。
 加强眼科手术室护士的素质与水平,体现人文关怀的护理优质服务理念。眼科手术室护士要有稳定的心理素质,来源于扎实的基本功和术前充分的准备,包括精神和物质上的准备,所以应精通专科业务知识,手术配合中反应敏捷、动作迅速,与医生护士配合默契。

   